洁净手术室验收
位老师:请问新改造百级洁净手术室验收,对空气洁净度 风速、风量、尘埃粒子数、菌落数、温湿度、压差、照度、噪声等 以上项目参数要求经第三方检测机构检测合格 ,日常如何监测及记录呢? 我院层流手术室面板只有温湿度、时间、电话、照明、麻醉气体控制,施工方说是标准面板,检测静压差、噪音需要另外配置仪器,对吗?
没有找到相关结果
已邀请:
18 个回复
piop525&&
赞同来自:
于万斯年&&
赞同来自:
葱烤鲫鱼&&
赞同来自:
噪音的话很难在固定的设备上测量,测量点周围的固定结构会影响测量值。实际运用中是手持设备在房间中取若干点位进行测量的,和照度类似。这个测量仪器不是很贵,可以考虑维护部门配备一个。
幸福小秘书&&
赞同来自:
尘埃1969
赞同来自:
寻觅&&
赞同来自:
往事随风&&
赞同来自:
哪有不收费这样的好事哦
往事随风&&
赞同来自:
lyk&&
赞同来自:
最好还是请他们做!对患者、对医院特别是医院感染管理科来说都是好事。收费也可以商量,每年差不多都是那个数。收的钱也是上缴国库的,而且CDC也是收支两条线,他们没有前几年那样的积极性了,多次邀请才来的。
往事随风&&
赞同来自:
是的,疾控部门的报告更具有法律效应
lyluoxiuhua&&
赞同来自:
舒窈&&
赞同来自:
zhengmf&&
赞同来自:
幸福小秘书&&
赞同来自:
不是一间的。就是觉得这个测风速的,看他们用仪器测几分钟搞定,就一间百级手术间就说是360点,一个点15块钱。哎,实在是太贵了
蓝方&&
赞同来自:
,就是太贵了
xxxzyy&&
赞同来自:
寻觅&&
赞同来自:
wyfywlj&&
赞同来自: