刀郎木卡姆 发表于 2017-1-4 13:26 Ⅰ级洁净手术室的布点方法和GB50333不一致,请在关注。
caixiaoqi1991&&
wsjdxx 发表于 2017-1-4 13:43 这个只是一个征求意见稿,最终不知道会不会修改
秋风夕雨TU&&
秋夜静湖&&
tzgengxiuxia&&
limingfen&&
6liujialing6&&
要回复问题请先登录或注册
10 个回复
张馨文70&&
赞同来自:
刀郎木卡姆&&
赞同来自:
wsjdxx&&
赞同来自:
这个只是一个征求意见稿,最终不知道会不会修改
caixiaoqi1991&&
赞同来自:
刀郎木卡姆&&
赞同来自:
做的非常不错的资料,感谢无私奉献给大家。请注意的是GB50333中对Ⅰ级洁净手术室的布点要求手术区13个点,周边区8个点,共21点。
秋风夕雨TU&&
赞同来自:
秋夜静湖&&
赞同来自:
tzgengxiuxia&&
赞同来自:
1)对应用洁净技术区域场所的检测(Ⅰ类环境的检测):布点方法:传染病监督检测时可仅在手术区域(非手术室时则为工作区)进行布点检测。Ⅰ级洁净手术室:采样点数和布点位置:5级手术区域中心区5个。Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:采样点数和布点位置:手术区(工作区)域中心3个。医疗卫生机构进行日常自检时,按洁净区域级别和送风方式不同,布点数不同。当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表1-1的规定,当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方。当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,测点数不少于3点;但不应布置在送风口正下方。Ⅰ级洁净手术室:最少采样点数和布点位置:中心区(5级)5个,周边区(6级)8个。Ⅱ级、Ⅲ级洁净手术室:最少采样点数和布点位置:中心3个,周边6个。Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室:最少采样点数和布点位置: 个。布点高度:测点布置在距地面0.8m~1.5m高的平面上。采样暴露时间: 30分钟。医疗机构日常自检是一样的,没有发现有区别。
limingfen&&
赞同来自:
老师,你这是院感监测。