你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
听.讲&&
赞同来自:
黑旋风&&
aiwen681219&&
yuanyanting&&
青木&&
xuesi&&
利箭&&
青木 发表于 2016-8-21 23:27 理论上病房与重点部门共用中央空调是可以的。 由于在使用过程中空调处于持续送风状态,但病房与各重点部门 ...
duckyxu&&
jcyyhlb&&
浅墨&&
wml&&
谷子&&
焚膏继晷&&
利箭 发表于 2016-8-22 08:19 “送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备”老师,有洁净与消毒设备的照片或厂家吗?
青木 发表于 2016-8-22 22:46 建议你找一下你们中央空调的供应商了解一下是否可以加装,随意加装有可能影响整个空调系统的运行。
依依&&
要回复问题请先登录或注册
18 个回复
听.讲&&
赞同来自:
黑旋风&&
赞同来自:
aiwen681219&&
赞同来自:
yuanyanting&&
赞同来自:
青木&&
赞同来自:
由于在使用过程中空调处于持续送风状态,但病房与各重点部门的送风要求又不一致,并普通病房明显低于重点部门的空气要求,因此要使重点部门与普通病房共用中央空调,需要在重点部门的送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备,以达到相应空气净化标准要求。
由于空调种类不同,有些不能实现局部个性化的温度调查,这样就很难满足重点部门的要求,将不适宜病房与重点部门的共用。
建议楼主与空调工程师沟通,提出对重点部门空气洁净度和温度要求,看贵单位的空调系统是否能满足,以确定是否能共用。
xuesi&&
赞同来自:
利箭&&
赞同来自:
谢谢老师详细的指导。
利箭&&
赞同来自:
“送风口加装适宜的空气洁净与消毒设备”老师,有洁净与消毒设备的照片或厂家吗?
duckyxu&&
赞同来自:
jcyyhlb&&
赞同来自:
浅墨&&
赞同来自:
wml&&
赞同来自:
谷子&&
赞同来自:
焚膏继晷&&
赞同来自:
青木&&
赞同来自:
建议你找一下你们中央空调的供应商了解一下是否可以加装,随意加装有可能影响整个空调系统的运行。
利箭&&
赞同来自:
好的,谢谢老师。有论坛真好。
依依&&
赞同来自:
利箭&&
赞同来自:
了解清楚了,谢谢老师们圆满的答复。