血液透析中心属于几级配电,是否需要设置UPS?

求助:血液透析中心属于几级配电,是否需要设置UPS?
已邀请:

静雨轩&&

赞同来自:

2010《血液净化标准操作规程》:应当具备双路电力供应。如果没有双路电力供应,则停电时血液透析机应具备相应的安全装置,使体外循环的血液回输至患者体内。

生命维护&&

赞同来自:

学习了,谢谢老师!新年快乐!

yage&&

赞同来自:

静雨轩 发表于 2017-1-27 10:24

2010《血液净化标准操作规程》:应当具备双路电力供应。如果没有双路电力供应,则停电时血液透析机应具备相 ...



谢谢您的解答,我们的血透机就有这功能。一般没有配UPS的。

静雨轩&&

赞同来自:

yage 发表于 2017-1-27 11:38

谢谢您的解答,我们的血透机就有这功能。一般没有配UPS的。



你也坚守在岗位吗?新年快乐

yage&&

赞同来自:

今天也值班,新春快乐!

jerkran&&

赞同来自:

学习了,春节快乐


wyfywlj&&

赞同来自:

没有注意到这个问题,回去看看我们那里有没有,谢谢老师!

chenqiong&&

赞同来自:

学习了,平时还真没有关注这方面的知识。看来要学的东西太多。

雪人grx&&

赞同来自:

我们医院是双路电。。。。。。

米克&&

赞同来自:

静雨轩 发表于 2017-1-27 10:24

2010《血液净化标准操作规程》:应当具备双路电力供应。如果没有双路电力供应,则停电时血液透析机应具备相 ...



老师这一条也反映出来制定SOP人员的不专业,全国范围内没有几家医院能够真正的双路供电。不信的可以跟医院的配电室去咨询一下,看看医院是不是双路供电。最多能做到一个变压器的两个输出端供电。

米克&&

赞同来自:

透析机本身自带应急电池。

明玥&&

赞同来自:

米克 发表于 2017-1-28 03:19

老师这一条也反映出来制定SOP人员的不专业,全国范围内没有几家医院能够真正的双路供电。不信的可以跟医 ...



米克老师说的对,在检查验收 的过程中就发现了这个问题。

筱梅&&

赞同来自:

还真不知道我院是不是。学习了。

i紫晶&&

赞同来自:

上班以后来问问这方面的内容,谢谢老师指导!新年快乐!

zf286271840&&

赞同来自:

谢谢老师知道,透析机自带UPS,蓄电时间只有半个小时

xuesi&&

赞同来自:

配UPS没有要求也不现实,医院基本是双路供电的,透析机本身有电池的,一般可维持30分钟

米克&&

赞同来自:

在北京也只有协和、301、中日、北大、北京医院这个级别的才能保证是双路供电。一般三甲医院都申请不到双路供电。