供应室也是洁净的,该如何布点呢?

老师们:有两个疑问,请帮我明确一下。

    1,我们医院供应室无菌存放间用的也是洁净,我们空气采样时,布点是否与手术室方法一致呢?手术室是按手术区和周边区要求布点的,那供应室也不分手术区和周边区啊,怎么布点呢?

    2,监测方法要求,房间面积大于10平米者,每增加10平米增设一个采样点。比如我们供应室110平米,要放多少呢,又怎么放呢?我一直以为布点就是按等级来布的呢。
已邀请:

wjc1130&&

赞同来自:

本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 15:57 编辑


你看一下《医院洁净手术部建筑技术规范》,上面有,跟房屋的面积没关系,和洁净级别有关

wjc1130&&

赞同来自:

本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 15:58 编辑


表 14.3.11-2 测点位置表

区 域          最少测点数        手术区图示  

Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区       5 点(双对角线布点)



Ⅰ级 周边区     8 点(每边内2 点)


         

Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区     3 点(单对角线布点)




Ⅱ~Ⅲ级 周边区       6 点(长边内2 点,短边内1点)   


      

Ⅳ级洁净手术室及分散布置

送风口的洁净室        (不少于3点,避开送风口正下方)         

wjc1130&&

赞同来自:

本帖最后由 wjc1130 于 2014-9-16 16:00 编辑


本来是图表形式的,可是粘贴过来就乱了

zhxy818&&

赞同来自:

不知你院供应室无菌存放间空气洁净度级别是多少?若是十万级,布放5点(避开送风口正下方)。参见上海科学技术出版社出版的医院感染预防与控制标准操作规程(参考版)

笑看落花1971&&

赞同来自:

谢谢各位老师的指点。

tzgengxiuxia&&

赞同来自:

先要搞清楚洁净的级别,再根据规范布点。

muniuxing&&

赞同来自:

送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。

笑看落花1971&&

赞同来自:

muniuxing 发表于 2014-9-17 15:12

送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。



谢谢老师,我是不是得咨询一下工程师送风孔的情况,如果不是集中布置的应该怎么布点呢?

muniuxing&&

赞同来自:

《医院洁净手术室建设标准10.3.7  中2、》细读


当送风口分散布置时,按照全室统一布点检测,测点科均布,但不应布置在送风口正下方。。