供应室也是洁净的,该如何布点呢?
老师们:有两个疑问,请帮我明确一下。
1,我们医院供应室无菌存放间用的也是洁净,我们空气采样时,布点是否与手术室方法一致呢?手术室是按手术区和周边区要求布点的,那供应室也不分手术区和周边区啊,怎么布点呢?
2,监测方法要求,房间面积大于10平米者,每增加10平米增设一个采样点。比如我们供应室110平米,要放多少呢,又怎么放呢?我一直以为布点就是按等级来布的呢。
你看一下《医院洁净手术部建筑技术规范》,上面有,跟房屋的面积没关系,和洁净级别有关
wjc1130&&
赞同来自:
表 14.3.11-2 测点位置表
区 域 最少测点数 手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区 5 点(双对角线布点)
Ⅰ级 周边区 8 点(每边内2 点)
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区 3 点(单对角线布点)
Ⅱ~Ⅲ级 周边区 6 点(长边内2 点,短边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置
送风口的洁净室 (不少于3点,避开送风口正下方)
wjc1130&&
赞同来自:
本来是图表形式的,可是粘贴过来就乱了
zhxy818&&
赞同来自:
笑看落花1971&&
赞同来自:
tzgengxiuxia&&
赞同来自:
muniuxing&&
赞同来自:
笑看落花1971&&
赞同来自:
谢谢老师,我是不是得咨询一下工程师送风孔的情况,如果不是集中布置的应该怎么布点呢?
muniuxing&&
赞同来自:
当送风口分散布置时,按照全室统一布点检测,测点科均布,但不应布置在送风口正下方。。