血透室的洗手龙头与床位比有要求吗?

  我们医院准备新开设血液净化中心,设置透析单元24个,请问各位老师,流动水洗手龙头应该配置多少?
已邀请:

LZJDTQ&&

赞同来自:

如果有请告诉我,我也想了解。

依依&&

赞同来自:

国家没有明确的配比要求,只是要求能满足工作需求。

meixiang312&&

赞同来自:

这个问题问的好啊,还真想学习一下,有哪位老师提供答案?

我是月儿圆圆&&

赞同来自:

我们医院是每个治疗区设置一个,每个透析单元设有一个速干手消毒剂

dingbaoxun&&

赞同来自:

谢谢!我查了资料,至少应该1:15.

dingbaoxun&&

赞同来自:

LZJDTQ 发表于 2016-2-24 10:35

如果有请告诉我,我也想了解。



查了资料,15个透析单元至少配备1个流动水洗手设备。

dingbaoxun&&

赞同来自:

meixiang312 发表于 2016-2-24 11:25

这个问题问的好啊,还真想学习一下,有哪位老师提供答案?



查了资料,15个透析单元至少配备1个流动水洗手设备。

konglingqingjue&&

赞同来自:

dingbaoxun 发表于 2016-2-25 14:07

查了资料,15个透析单元至少配备1个流动水洗手设备。



您查德什么资料呀?能否把名称说一下?

黄丽&&

赞同来自:

2012年,曾参加院感学术会议,当时听专家授课说过,即将出台的《血液透析医院感染预防与控制管理规范》中要求,在血透室布局建设中,每4-6个透析单元应配备一套手卫生设施,采用非手触式水龙头开关,我院就是按照每5透析单元配备一套手卫生设施,但至今一直没看见正式的《血液透析医院感染预防与控制管理规范》出台。

dingbaoxun&&

赞同来自:

konglingqingjue 发表于 2016-2-25 14:38

您查德什么资料呀?能否把名称说一下?



医院感染预防与控制操作规程SOP