请教各位老师,血透的这个分区可以吗?
已邀请:

快乐人生邮箱&&

赞同来自:

如果你的阳性区全部是接触传播的患者,只要固定专机,专人负责专用诊疗器械,应该可以。个人观点

春天的使者&&

赞同来自:

我们也在做准备建血透,同样关注这方面的问题,我参观了两家医院的血透室,发现不同区域之间也只有一睹墙做间隔。查建筑规范也没有发现对间隔的特殊要求,因此个人认为应该是可以的。

芯瑜妈妈&&

赞同来自:

春天的使者 发表于 2016-3-29 11:03

我们也在做准备建血透,同样关注这方面的问题,我参观了两家医院的血透室,发现不同区域之间也只有一睹墙做 ...



老师再请教一个问题:水机房管路出来先通过阳性区再到阴性区,这个行吗?

春天的使者&&

赞同来自:

芯瑜妈妈 发表于 2016-3-29 13:15

老师再请教一个问题:水机房管路出来先通过阳性区再到阴性区,这个行吗?



不好意思,还真没有关注到这个问题。