层流手术室沉降法细菌检测法

已邀请:

娜姆&&

赞同来自:

http://www.icchina.org.cn/bbs/thread-121571-1-1.html

这里有老师制作的视频你看一下吧。

 4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。


表10.3.13-2    沉降菌最少培养皿数




被测区域洁净度级别


最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)



100级


13



1000级


5



10000级


3



100000级


2



300000级


2



如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。

  5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。

  6 不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

  7 采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。