新消毒技术规范和消毒卫生标准下透析室的空气消毒问题

根据2012年新更新的消毒技术规范和消毒卫生标准,透析室被定义为3类环境。这样的话,空气消毒如何选择为好?

我们医院新建的透析室位于15楼,科主任设计的是开放式,个人感觉通风比较好,是否就不需要安装空气消毒机了?如果安装的话,要把透析大厅做些隔断,感觉又影响通风了!
已邀请:

雪人grx&&

赞同来自:




期待老师回答。

二道桥的羊肉串&&

赞同来自:

自然通风能保证空气质量的话,可以选择自然通风,但是自然通风有一些局限性,如天气变冷等,所以建议还是按空消机。

百合2015&&

赞同来自:

专门选择这个问题学习,长知识了。

vision&&

赞同来自:

血透室的最新标准最新的只是2012版本的吗?

暖雨&&

赞同来自:

路过学习了,又增长了知识。

我心飞翔&&

赞同来自:

透析大厅不需要做隔断,安装有人环境下空气消毒设备,这样可以通风的时候就选择通风,通风受限时可以消毒。

低处盛开&&

赞同来自:

建议还是要安装空气消毒机,大厅不需要隔断,根据大厅总面积计算,配备足够的空气消毒机数量。每天定期消毒。

春语&&

赞同来自:

     同意7楼老师观点,安装有人环境下空气消毒设备,这样可以通风的时候就选择通风,通风受限时可以消毒。我院安装的空气净化器。

兰贵人&&

赞同来自:

安装空气消毒机不影响通风,根据天气情况自己决定吧。

张鑫&&

赞同来自:

是的,在自然通风受限制的情况下,选择医院空气净化管理规范的中规定的任何一种消毒方式均可。

碧空万里&&

赞同来自:

安装立式或挂式的循环风紫外线空气消毒机。具体安装多少台要根据厂家说明情况来计算。不需要安装隔断吧。

淡然1997&&

赞同来自:

路过学习了,又增长了知识。

胡子&&

赞同来自:

根据大厅总面积计算,安装空气消毒机,不需要隔断,每天定时消毒。

芳芳123&&

赞同来自:

我们这透析大厅原来也没有门,卫生监督所来督导要门禁

和谐之旅&&

赞同来自:

建议还是要安装空气消毒机,根据大厅总面积计算,配备足够的空气消毒机数量。每天定期消毒。一定要有门禁吗

陈雪&&

赞同来自:

路过,学习了,谢谢各位老师

yy950811&&

赞同来自:

我们也是安装空气消毒机,安装的数目是按照使用面积就好了,阴性透析间不用安装隔间。但是我们的乙肝及急诊透析间室分开的并独立。

晓荷醉雨&&

赞同来自:

我们医院是安装空气消毒机,根据大厅总面积计算,配备足够的空气消毒机数量,每天定时消毒。

吉祥三宝&&

赞同来自:

今天路过学习了,感谢各位老师的指教

要回复问题请先登录注册