血液透析室
关于血透单元的间距
请问老师:每个血透单元的间距为大于0.8m,这项标准出自哪个规范,我只在胡教授的sop里查到,我们血透室主任要求我们提供正式规范
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
3 个回复
孤竹净土&&
赞同来自:
血液透析室建设与管理指南
尘埃1969
赞同来自:
山东省医院血液透析室基本标准
(试 行)
(2007年7月12日)
⒊一台透析机与一张透析床(或椅)称为一个透析单元,每个透析单元面积不小于3.2m2,床(或椅)间距不小于0.8m。有条件应设置1~2张体重监测床,以便于卧床病人使用。