DSA平面设计
我院新成立阅片中心,在现有的房子改建一DSA,在反复考虑后选定了地点,请省上做了环评,经过询问没请院感专家参与设计,现将平面设计图上传(很简单的几间房),请热心的老师给予指点!在此衷心地感谢!
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
3 个回复
匿名用户
赞同来自:
数字减影血管造影(Digital subtraction angiography)简称DSA。(主要应用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心脏病的诊断),按照个人理解应该是个简单的介入室,那就应该按照二类环境院感管理要求实施,但是现实问题不可能做到手术室建筑那么规范,我建议要求上级院感部门参与设计图的审核,院部明确表示已经不可能咋改了,不然省环评又通不过,而且手续很麻烦。
匿名用户
赞同来自:
发的图看不清,DSA需要有患者入口、医护人员入口及污物出口,手术间即介入室、操作间、设备间、污洗间,应设有刷手池,介入室的面积也有要求,最好设有医护人员办公室、无菌物品间。
匿名用户
赞同来自:
图纸不太清楚。导管室应独立成区,其建筑布局同手术部要求,划分限制区、半限制区和非限制区。限制区包括机房、无菌物品放置间;半限制区包括控制室、洗手间、敷料器械准备间;非限制区包括更衣室、办公室、候诊室、污物处理间。卫生间设在更衣室内,远离机房、控制室、计算机室,有利于保持机房的湿度在正常范围内。整体布局除了要符合手术室的无菌要求外,还要有适应X线机工作的环境。造影机房应宽敞,有足够的使用面积,有利于操作和患者进出,还可以减低室内X线散射量。造影机房不可设窗,依靠空调、空气净化装置进行室内空气交换及温度调节