隔离技术
层流净化设施内加装等离子消毒设施
请教老师们,层流净化设施内加装等离子消毒设施有必要吗
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
3 个回复
匿名用户
赞同来自:
层流净化本身就是采取一定空气洁净技术,使空气菌落数和尘埃粒子数等指标达到相应洁净度等级标准的手术部(室)。再加装等离子消毒设施没必要吧
匿名用户
赞同来自:
层流本身就是空气净化的方法,而且是比较高级的空气净化方法,如果再加用等离子空气消毒,相当于同时使用了2种空气净化方法,没必要的。
匿名用户
赞同来自:
我认为这是两个不同概念与方式的空气净化: 层流净化是降低环境空气中的微生物粒子及微粒总量,是通过过滤的形式,而不具有杀菌功能。
而等离子消毒设施是通过高度电离的气体云,在特定的电场内,气体分子发生电离,部分或全部被电离成带电的粒子(电子、离子)和不带电的粒子(分子、激发态原子等),同时产生紫外线、β-粒子、γ射线等,灭杀或清楚病原微生物。
关于有无必要?
在2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中:”8.2.12 Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室和负压手术室内除集中净化空调方式外不应另外加设空气净化器。其他洁净用房可另外加设带高中效及以上效率过滤器的空气净化器。“
如果要装,还要考虑装置的位置在哪里?新风口、送风口、系统末端、回风口、排风口?还要考虑阻力。
仅供参考
要回复问题请先
登录
或
注册
相关问题
请问一上消毒供应室除无菌物品存放间外还应该在哪些区域安装紫外线灯管?
消毒供应室院感管理督查表
供应消毒中心洗涤间安装臭氧消毒合适吗?
眼科用超乳手柄的消毒
普通手术室与层流手术室的区别?
白内障连台手术之间要空气消毒吗
眼科白内障手术是否必须在层流洁净手术室内进行
内镜使用邻苯二甲醛消毒是一种趋势吗?
纤支镜与胃镜能共用清洗消毒设备吗
新风系统能否代替紫外线灯管进行消毒
DSA空气消毒方式的选择