各位老师,你们好!看了大家对医疗废物暂存点发表的意见,请问:关于医疗废物暂存点需要安装紫外线灯的依据?《医疗废物管理条例》没有要求安装紫外线灯和空调。谢谢!
已邀请:

ywp香水百合&&

赞同来自:

我院医疗废物暂存点未安装紫外线灯和空调,但个人觉得安装排气扇很有必要。

646830522&&

赞同来自:

你说的这两样我们都安了

尘埃1969

赞同来自:

加强通风,配置盛放病理性医废的冷藏设施

934329700&&

赞同来自:

有规定要求安装紫外线灯和空调吗???求指导

春雨蝉鸣&&

赞同来自:

我市上级部门检查时要求有紫外线灯管和冰柜,没有依据要求安装空调。

《医疗废物管理办法》

   第二十一条  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:

(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;

(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;

(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;

(四)防止渗漏和雨水冲刷;

(五)易于清洁和消毒;

(六)避免阳光直射;

(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

第二十二条 暂时贮存病理性废物,应当具备低温贮存或者防腐条件。

有冰柜就可以了。

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》

第三章第二十五条 医疗废物转交出去后,应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

所以按照上级部门要求安装紫外线灯管,我院照办了。

王永娅&&

赞同来自:

找不到规范要求,但我们是在医疗废物转运出去后对暂存点、设施进行清洁,紫外线消毒。

山东莘县中医院&&

赞同来自:

我们只安装了紫外线灯管。

yage&&

赞同来自:

请教各位老师,用自然通风可以吗?必须紫外线吗?