求助:30w紫外线灯安装法

各位老师好:请教各位老师,病房或治疗室安装30w紫外线消毒,(符合标准高度1.8-2.2米)一般采用悬吊式,可以安装吸顶式吗?
已邀请:

橡皮娃娃&&

赞同来自:

使用悬吊式,一般来说,楼房的高度肯定比2.2米高,如果吸顶,紫外线等消毒范围是1米左右,我们日常工作的台面、物体表面都达不到消毒效果。

中华&&

赞同来自:

吸顶的话距地面台面的高度不符合要求。

yanghongmei&&

赞同来自:

急救车内安装的就是吸顶式灯。与导管类型不同也有安装不同要求。

守候天使&&

赞同来自:

距离要合适,安装在顶上距离可能会超过

鹰翼&&

赞同来自:

如果离地要求符合规范应该也会可以的

wangcaihua2008&&

赞同来自:

个人觉得吸顶式没有悬挂式好,虽然高度能把控,但是紫外线灯管还是全裸露在外面最好,那样每周用酒精棉球进行擦拭时能更彻底。

wyfywlj&&

赞同来自:

看房间的高度,距离要符合要求,使用悬吊式比较规范一些

尘埃1969

赞同来自:

5.4.2  消毒方法

紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

tzgengxiuxia&&

赞同来自:

我们医院病房不装紫外线,需要用时,用空气消毒机或移动紫外线灯,这样一个病区配置一个移动式的空气消毒机或紫外线灯就可以了,况且病房如果有窗子,一般情况下开窗通风就行了。

雨后天空1018&&

赞同来自:

一般房间高度都在2.2以上,吸顶的话,高度不符合要求,还是悬吊式好一些。

紫云英

赞同来自:

悬挂的方式消毒范围大,这样更合适。

ZDMSSJ&&

赞同来自:

面积有要求,20平米一根30W的紫外线灯管。

yage&&

赞同来自:

记得有一种安装方法,是让紫外线灯向上照射,不影响人员活动,不知是什么道理,能不能达到效果?

清晨的阳光&&

赞同来自:

本帖最后由 清晨的阳光 于 2017-2-7 12:40 编辑

yage 发表于 2017-2-7 11:28

记得有一种安装方法,是让紫外线灯向上照射,不影响人员活动,不知是什么道理,能不能达到效果?



9楼有标准要求,空气消毒的有效距离不超过2m,要保证灯管之间距离均匀,使得空间辐射强度分布均匀,因此悬吊比吸顶 更合适,急救车用吸顶安全且车内高度有限。紫外线灯管可以反向照射,但是医疗环境中兼有物体表面的消毒,人员依然需要防护,所以采用垂直正面照射居多。

yage&&

赞同来自:

清晨的阳光 发表于 2017-2-7 12:15

9楼有标准要求,空气消毒的有效距离不超过2m,要保证灯管之间距离均匀,使得空间辐射强度分布均匀,因此 ...



谢谢您的解答,明白了。      

会有天晴&&

赞同来自:

谢谢各位老师的解答,学习了。

cjl燕子&&

赞同来自:

可以采取移动式的:紫外线消毒车,可升降的悬吊式灯管。

清风qing&&

赞同来自:

我们医院治疗室的紫外线灯管是悬吊式,高度1.8-2.2m,1.5w/m3,病房最好是自然通风,也可用空气消毒机。

海参崴&&

赞同来自:

不建议吸顶            

要回复问题请先登录注册