新院启动,手术室需要如何做空气培养

院新楼启动,请教各位大侠,手术室是科室自己做空气采样?还是院感科采样?还是要由上级主管部门(比如疾控,卫监)来采样?采几次?

已邀请:

清清&&

赞同来自:

们医院是手术室工作人员每月做,院感科人员每季度抽查一次,一年轮流全部手术间;疾控部门常规每年一次,如果更换过高效滤器后最好请他们来做一次(净化手术间的话)。

806239858&&

赞同来自:

我院由院感办拟定环境卫生学监测计划,各科室监控护士执行。

天使§眼泪&&

赞同来自:

楼上两位老师可能我表达不够清楚,我是想知道医院新楼启用,如何做空气采样

wenwen123&&

赞同来自:

在启用之前是不是需要上一级疾控部门来采样、合格后方可使用的、自己采样监测的结果是否生效

wenwen123&&

赞同来自:

2003年我在北京地坛医院进修时是这样要求的呀,连续采三次合格后使用

liu1724&&

赞同来自:

我们新手术室启用前院感科亲自去采样,每个手术间都采了,合格后才允许使用。使用以后每季度就由手术室自己采样。

菰雨生凉&&

赞同来自:

对于普通或改建的手术室,院感科应从建筑布局、室内装修、环境卫生学监测三个方面来参与验收。环境卫生学监测应依据2012新消规及医院消毒卫生标准,对手术间空气及物表进行消毒灭菌效果监测,判断合格标准:空气细菌总数小于等于200cfu/m3,并未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌;物体表面细菌总数小于等于5cfu/cm2,并未检出致病菌。

如果是洁净手术室,投入运行前应当由有资质的工程质检部门进行综合性能的全面评定,并作为手术部基本资料存档。竣工验收可由施工方完成,综合性能的全面评定必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定,不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定。

竹语清风&&

赞同来自:

2014年底参加专职人员培训时有咨询过老师,他们说新手术室启用前要写申请给医院分管后勤院长,要求省CDC(疾控中心)做监测,合格后方可启用,应该怎样做CDC有具体操作流程……

控制感染&&

赞同来自:

本帖最后由 控制感染 于 2015-2-25 15:10 编辑

清清 发表于 2015-2-25 12:32

我们医院是手术室工作人员每月做,院感科人员每季度抽查一次,一年轮流全部手术间;疾控部门常规每年一次, ...




首先要明确你医院的手术室是普通手术室还是洁净手术室?其性质不同要求也就不一样。

院感2008&&

赞同来自:

我也有同样的问题,是普通的手术室,该如何做呢?请老师赐教。

清清&&

赞同来自:

天使§眼泪 发表于 2015-2-25 14:05

楼上两位老师可能我表达不够清楚,我是想知道医院新楼启用,如何做空气采样



是净化手术间的话,在启用前必须由取得资质的第三方,比如疾控中心进行检测;第三方指的是除了做该净化手术间的施工厂家和你们医院自己的细菌室。所以,如果你们是净化手术间必须请疾控检测。如果是普通手术间,你们院感科将各手术间进行空气培养即可。

岩石&&

赞同来自:

学习,感谢老师分享...................

天上流云&&

赞同来自:

感谢565123420 ,学习了!

春天的雪&&

赞同来自:

本帖最后由 依依 于 2015-2-27 10:47 编辑


各位老师,新建的洁净手术间使用前院感科应该做什么工作?

xxxxxx666666&&

赞同来自:

1、审阅洁净手术部工程验收报告(必须具备相关资质部门检测),看风量风速气压湿度温度粒子数等指标是否符合GB50333标准要求。

2、使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空气净化管理规范》要求。

春天的雪&&

赞同来自:

xxxxxx666666 发表于 2015-2-27 10:15

1、审阅洁净手术部工程验收报告(必须具备相关资质部门检测),看风量风速气压湿度温度粒子数等指标是否符 ...



老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空气净化管理规范》要求”是各种设备搬进去前,还是搬后?

漂流&&

赞同来自:

请市疾控中心来监测洁净系统,许多项目。院感科做空气培养。合格后才能投入使用。

xxxxxx666666&&

赞同来自:

春天的雪 发表于 2015-2-27 10:23

老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空 ...



均可以,只要是使用前就可以。一般是请疾控中心来采样。

xxxxxx666666&&

赞同来自:

春天的雪 发表于 2015-2-27 10:23

老师,“使用前应进行空气、物表采样,是否符合《消毒技术规范》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院空 ...



要注意:1、GB50333必须达到才能成为洁净手术部。2、必须工程验收合格方可投入使用。3、仅仅做空气物表(疾控中心)合格不能作为能够正式使用的依据,必须具备工程验收报告才可以。疾控做的是静态指标,工程验收做的动态指标多一些,不能拿疾控的代替工程验收的。工程验收的项目有的单位会包含空气物表静态指标,如果包含的话,不需要疾控再查。

要回复问题请先登录注册