骨科手术部位感染同行帮忙分析是什么原因
本院手术室是层流,骨科手术大部分放在千级和万级手术间,但不能控制室温,特别是冬天,可以到40多度,所以只能先开一段时间层流,然后手术时关层流,外来器械放我院灭菌,聚维酮碘原液消毒皮肤,手术中会反复C臂机检查,每个月都1-2个骨科手术病人感染,已经采取措施了,效果不佳。空气培养及物表、手都是正常范围。请教同行指点,非常感谢!
没有找到相关结果
已邀请:
19 个回复
aiwen681219&&
赞同来自:
组织&&
赞同来自:
尘埃1969
赞同来自:
春暖花开&&
赞同来自:
感染部位是手术部位,因为层流设计的原因,不能控温,手术时如果不关掉层流,室温会到40度。
春暖花开&&
赞同来自:
同一组医生做的手术感染占大部分,C臂机检查,C臂机套无菌塑料套
aiwen681219&&
赞同来自:
好,接受老师的建议,明天自拍一个。
aiwen681219&&
赞同来自:
那是你院层流问题,找工程师
尘埃1969
赞同来自:
既然同一组医师所做手术感染率高,可以跟踪手术医师手术,以便发现感染隐患
百毒不侵&&
赞同来自:
春暖花开&&
赞同来自:
yuangan-xinren&&
赞同来自:
我院的骨科病人几乎也没有感染,我们也是层流,之前也是调节不了温度,夏天冷的要死,冬天又热的要死,后来找厂家换了一个什么零件,现在就好了,个人愚见:手术部位的皮肤准备、备皮方式、伤口膜的使用,还有医生的消毒】手术方式、器械的灭菌效果......我是个新人,在老师们的面前班门弄斧了哈,不过我们医院的骨科手术抗生素是会用上好几天的,怕感染啊!
lcl0822&&
赞同来自:
紫云英
赞同来自:
CER手&&
赞同来自:
清秋玉叶&&
赞同来自:
云中燕&&
赞同来自:
jianzhongdi&&
赞同来自:
lyk&&
赞同来自:
是否有其他科室的感染?
meixiang312&&