关于层流手术室使用前应做那些消毒和监测

已邀请:

缭绕&&

赞同来自:

要请有监测资质的部门来检测很多项目,验收合格后再付给建造方费用,并投入使用 请看本论坛» 重点部门感染管理2-手术室:关于洁净手术室监测的对照问题


[ 本帖最后由 缭绕 于 2007-8-31 23:24 编辑 ]

潮水&&

赞同来自:

层流手术室投入使用前应进行前面的监测,我们现在主要检测洁净度(尘埃粒子数)、静压差、温度、湿度、噪声、风速、照度、换气次数和新风量,这些指标均有规定标准值,但其中最重要的项目是洁净度和静压差。洁净度要求达到该手术室设计的洁净级别,即每升空气中的大于0.5和5微米的尘埃粒子数。静压差是指该手术室与相邻房间或缓冲间的气压差,手术室中的压力要大于室外压力,使室外的污染空气不会进入室内。监测合格后的层流手术室进行空气和物表彻底消毒才可投入使用!监测一定要请经过该项目(洁净室、生物安全实验室)计量认证的单位(目前可能只有疾控中心和药检所有开展)进行。

wuyanlong123&&

赞同来自:

路过,学习了!

红叶如歌&&

赞同来自:

学习了,感谢老师!感谢论坛老师!