介入手术室可以和外科手术室建在一起吗?

    医院新手术室图纸中有以下两个问题请老师们指教。1、洁净手术室与普通手术室混建,共12个手术间,其中百级1间,万级2间,其他为普通手术室。这样设置可以吗?2、百级、万级手术室对面即为介入手术室,因为只有这几间房面积足够大,约60平米。但我觉得介入手术室和层流手术室在一个区域不太合适。请指教,多谢!
已邀请:

lflsss1&&

赞同来自:

谢谢各位的解答,我还是觉得介入手术室和外科手术室建在一起很不合适,但找不到充分的理由说服领导,能不能请版主老师们支支招呀!期盼中......

觉悟&&

赞同来自:

应该是可以的,只是级别不同。

三个人的空间&&

赞同来自:

本帖最后由 三个人的空间 于 2012-8-3 09:17 编辑


个人认为:洁净与普通混建可以的,但介入与洁净在一个区域是不行的,GB50333要求洁净手术部应自成一区或独占一层,并宜与其密切的外科护理单元临近,因为洁净手术室造价高,也适应单独防火分区要求。介入手术室虽然没有明确规范,一般设在建筑底层一端或单独设置,既要方便病人检查与治疗,又要考虑周围的环境安全,应按手术室要求设限制区、半限制区和非限制区。

也就是说没别的办法真要在一层楼的话,洁净手术部要独立的门的,而不能直接建在对面

weike19290716&&

赞同来自:

好像没有规定说不能建在一起,主要是建筑上达到相关标准,做好防护。

小白天使&&

赞同来自:

介入手术室最好不与外科手术室建在一起,我们医院在放射线科旁边,一楼的位置,与临床科室比较近。

金色秋天&&

赞同来自:

同样是手术室管理要求,介入手术室应该可以和手术室建在一起,但必须做好防护,避免射线对环境的影响。

要回复问题请先登录注册