层流手术室空气消毒监测结果如何计算?

请教各位专家:

        层流手术空气消毒效果监测(平板暴露法5点放置30分钟),计算公式是否同前即细菌总数(cfu/cm3)=  50000N/A*T ?   另A是1个平板的面积还是5个?时间也按30分算是吗?      不好意思,问题很幼稚!         谢谢各位!
已邀请:

浙江胡&&

赞同来自:

GB50333有规定的,洁净手术部的空气检测结果是以CFU/皿表示的,不需要用公式来换算。

KSCP1125&&

赞同来自:

层流要看是百级还是千级。。。。。的,不同级别的布点也有不同,百级的布点13个,千级的9个点;按一个平板面积计算;沉降法和游浮法不同。

黑旋风&&

赞同来自:

回复 1# wffybjgl



    在此“http://www.icchina.org.cn/bbs/vi ... p;extra=&page=2”已有讨论!

Adler007&&

赞同来自:

详见:http://www.icchina.org.cn/bbs/thread-50569-1-1.html 感染管理环境卫生学采样及消毒灭菌效果监测要求

wffybjgl&&

赞同来自:

首先谢谢各位,还是有点迷茫,我再好好学习再来请教!那NICU是不是同样的方法?那里30分钟不进工作人员比较难吧?

lgl123&&

赞同来自:

NICU30分钟不进工作人员是不可能的,但尽量减少产生尘埃的操作。

ljk20083000&&

赞同来自:

层流要看是百级还是千级。。。。。的,不同级别的布点也有不同,百级的布点13个,千级的9个点;按一个平板面积计算;沉降法和游浮法不同。

要回复问题请先登录注册