洁净手术室的气压表

请问洁净手术室是否必须有气压表,以便检测手术间内外的气压?
已邀请:

xl0826&&

赞同来自:

只要是相连的房间有不同压力,房间之间就得有压差计

水墨画&&

赞同来自:

谢谢!压差计使用方便吗?

麦苗&&

赞同来自:

是层流手术室的静压差吗?有专门的仪器测量,但本人还没学会,明天给你查查.

水墨画&&

赞同来自:

谢谢版主,本人期待你的回复哦。

空紫&&

赞同来自:

检测手术室的静压差需要有专门的仪器,由专业人员进行定期检测。主要是在更换高效过滤器后或日常维护检修后使用,仪器很贵的,一般医院都不会有。

麦苗&&

赞同来自:

真是不巧,仪器送到北京校正去了,还没回来,静压差的测量有专门的仪器,具体价格我不知道,但肯定不便宜,一般医院不会配备,我们也是为了层流手术室的监测才买的。按照GB50333-2002的要求执行就行了。


如需监测,建议咨询质量监督部门、CDC等部门。

水墨画&&

赞同来自:

哦,谢谢!那手术间就不需要安装了?院感检查就不用查这个仪器了?我们单位没这个仪器,但这次检查老师说要这个的,所以我就请教各位老师了。

水墨画&&

赞同来自:

谢谢版主老师!那以后请专业人员定期来检测就行了,是吧?

麦苗&&

赞同来自:

我认为应该如此,医院虽然涉及各各方面,不是全职部门,不能把什么都管上吧,就象我们买东西,就该由工商、卫生监督等部门管理,但是应该知道什么时候,请什么人来把关。手术室验收的时候应该让厂家出具合格证明。

康美&&

赞同来自:

1、洁净手术室是通过相对独立的密闭空间形式,室内外不会形成大气压差。


2、静压差需要有专门的仪器,是用来测量高压痒仓用的。


3、用普通的干湿温度计,配合在进风口检测细菌方法,可以做日常监测。

xl0826&&

赞同来自:

在有压力差的地方压差计是要装的,可以随时观看压力差来判断净化空调系统运行是否正常,便宜数百元。过滤器前后也要装,便于观察阻值确定何时更换过滤器。电子压差计较贵(数千到数万元),适合于没有安装固定压差计的地方测压,以德国德图牌的常见。

潮水&&

赞同来自:

压差计(或气压表)是用来检测室内外或两个相邻房间的压力差,如《洁净手术室建筑技术规范》规定洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压,也就是说洁净手术室内的压力比室外或相邻房间大15pa,防止室外未经净化的空气进入洁净区。检测时该仪器有两条皮管,一头放在高压区一头放在低压区。

    该仪器每年都必须经质检部门检定,因此医院配置此类仪器不现实,洁净手术部的性能监测还是请有资质的部门检测为好!


[ 本帖最后由 潮水 于 2008-1-1 19:07 编辑 ]

破喜纯来&&

赞同来自:

:cool :@ ;P :$ :P

要回复问题请先登录注册