xiaolongnv&&
赞同来自:
感恩的心&&
腊梅&&
梦想成真&&
婉若秋水&&
要回复问题请先登录或注册
7 个回复
xiaolongnv&&
赞同来自:
我想只要不是感染手术应该没问题。
洁净手术部至少要有一间负压手术间,独立机组,做感染手术。
这么专业的问题建议请教倪晓平所长(平湖秋月贵宾),可以得到最权威的解释。
感恩的心&&
赞同来自:
腊梅&&
赞同来自:
梦想成真&&
赞同来自:
手术室想把手术间给科室固定,以免科室之间发生冲突,如果使用同一个空调机组,眼科手术和耳鼻喉科手术时间上稍微错开,或者是同类手术类别可以同时进行,不是则眼科先做手术,这样行吗?
婉若秋水&&
赞同来自:
如果拟将眼科、耳鼻喉设置不同净化级别的手术间,共用一个空调机组原则上来说没什么不可以。
xiaolongnv&&
赞同来自:
请教过专家,百级净化为单机组,千级为一拖二,万级则一拖三。
原则上眼科手术应该安排在百级手术间,如果在万级又与耳鼻喉科共享,在安排手术顺序上应先眼科后耳鼻喉科。
我想问题不在于眼科跟耳鼻喉科共用一个手术间,关键在眼科用的这个手术间的机组拖得另外两个手术间是做什么手术的!
如果贵院不差钱,万级也是单机组,我认为跟耳鼻喉科共用一个手术间应该没问题。
梦想成真&&
赞同来自:
万级是一拖三的,不是共用一个术间,而是用一个空调机组,手术是分室的。