洁净手术室层流过滤网如何保洁

如题,洁净手术室层流过滤网如何保洁,多长时间清洗一次,多久应该更换?是否需要消毒?
已邀请:

homefyh&&

赞同来自:

直接取出用清水冲洗,晾干,每半月清洗一次。不需要消毒。

红梅伊人&&

赞同来自:

1、新风入口过滤网1周左右清扫1次。

2、过滤器更换周期:粗低效过滤器1-2月更换

                            中效过滤器2-4个月更换

                            亚高效过滤器1年以上更换

                             高效过滤器3年以上更换。

xl0826&&

赞同来自:

每级过滤器外都有压差计,当过滤器阻值到达规定值时就更换。如康斐尔http://www.camfilfarr.com.cn/script/main.asp某型号初效过滤器安装好阻值是50pa当阻值到120pa时就更换新的,某型号高效过滤器安装好阻值是200帕斯卡当阻值到500帕斯卡时就更换新的

鹊翔阿亮&&

赞同来自:

对于过滤网需要进行及时地清洗与更换,对于通风管路也需要进行清洁与处理。

可以请专门的管道清洗厂家承包操作,他们又专门的清洗工具。

wmh&&

赞同来自:

过滤网可以请专门安装层流空气装置的厂家来更换:P

舟舟&&

赞同来自:

回风口的滤网也要保洁,一般没周清洗一次.

若寒&&

赞同来自:

回去就这样做,谢谢你!