新建血透室的规范设置

这是我院拟建的血透室建筑平面图。我是搞院感工作的,理应关心重点部门的建筑布局及工作流程。几天前就主动要了这张图,院长说设置好了,拿到图纸一看上面确实有了各工作区域的标识,明显不规范。我强调按照卫生部《血液净化标准操作规程(2010版)》要重新设置。

现在我很着急:今年要尽快筹建血透室,拿不出合格的设计怎么办?我突然想起了论坛,这里有院感专家是高水平的设计师!我将图纸传上来主,敬请老师们指点!
已邀请:

梅子@&&

赞同来自:

我不知怎样让这张图清晰?如何放大?

月白风清&&

赞同来自:

简单看了一下,三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间都没有啊。另外医患双通道道未体现出来呀!你要与透析室的主任、护士长一起联合起来,开发院领导,陈述利害关系,让他转变观念,并告诉他,如果不按规范走,将来可能检查不能通过!!

依依&&

赞同来自:

既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。

梅子@&&

赞同来自:

回复 3# 月白风清



    老师说的是,的确三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间。院领导认为有二个通道就可以了(中间走廊是医务人员通道,外面是病人通道),那天要图纸时我并不受欢迎,至今心里还不是滋味,我好象有点没事找事,找他们麻烦!

梅子@&&

赞同来自:

回复 4# 依依



    我也是这么想的,从一开始就规范起来!

helena0506&&

赞同来自:

依我才搞院感的来看,这个血透室设置相当不合理,清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,污物处理间、复用间、治疗室什么都没有,而且连厕所都没有

沧海一珠&&

赞同来自:

清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,

cb6407982&&

赞同来自:

我们有体会,实际上很难。规范了,床位就要少了。。。

小草的芬芳&&

赞同来自:

是的,院长院感意识不强就会觉得我们院感工作者多管闲事。我们也在装修血透室呢,一样的情况。

老老土&&

赞同来自:

清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区.

潘潘QQ&&

赞同来自:

我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。

zf286271840&&

赞同来自:

这个肯定不行,乱七八糟的!

bjhyn&&

赞同来自:



既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。