纤维支气管镜清洗室的设计要求

align=left]求助相关专家老师帮助看一下喉镜、纤支镜清洗室图纸,哪些不合理需改进?
已邀请:

zld640829&&

赞同来自:

个人认为第二套好些

szfqyyjian&&

赞同来自:

谢谢!本人也感觉第二套方案对于操作的人来说更方便,但是第二套方案占据的面积较大,想放一些其它东西就没办法了,如个人防护用品的存放就一点空间都没有了。也想设计一个干燥台是隐藏式的,另一个操作台的干燥采用在第一个方案的右侧转角设计一个如图二的非隐藏式干燥台,不知是否会更好一些?

无声的雨&&

赞同来自:

贵院纤维喉镜清洗消毒量很大吗?设置了两套清洗槽?的确很占空间,且你清洗、干燥后的喉镜还得经过污染区(清洗槽)去消毒灭菌吧?我觉得这样的流程有待探讨。。。。。

szfqyyjian&&

赞同来自:

是我院新添置了一台电子喉镜和一台纤维支气管镜,这两种镜子如果能够共用清洗槽就好了,我找不到理论依据支持。非常感谢老师的指点,希望能得到更多好的建议!

yht110110&&

赞同来自:

最近我院主管院长要求感控科协助支气管镜室尽快开展工作。我在想如何设计气管镜室。我院地方小,不知如何设计?

℃harisma&&

赞同来自:

设计的不错啊  很不错啊

真由美&&

赞同来自:

今天五官科医生拿了张非常简单的纤维喉镜的清洗与操作布局图,我正在想如何规范,看了老师的设计的清洗间,感觉第2套很好,也让我长见识了,谢谢

真由美&&

赞同来自:

老师:我认为原则上因把操作间与清洗间分开,可五官科医生却说上级三甲医院(省立医院)都是在一个诊室内,这样清洗的时候不用卸下接头,请问老师这样行吗?

dgyjx&&

赞同来自:

我们正在建支纤镜室下载学习、借鉴,谢谢!

liuguanglin&&

赞同来自:

怎么不用全自动内镜洗消机呢  占地空间小 使用方便  这挤来挤去的 方便吗

a631642192

赞同来自:

真由美 发表于 2013-5-30 21:33

老师:我认为原则上因把操作间与清洗间分开,可五官科医生却说上级三甲医院(省立医院)都是在一个诊室内, ...




这个肯定不行啊,《内镜清洗消毒技术操作规范》-2004版第七条,内镜的清洗消毒应当与内镜的诊疗工作分开进行!

要回复问题请先登录注册