心导管室这样设计是否可行

我院造好了放射大楼,心导管室的设计图我上周末才看到。现把我设计的草图上传,请各位老师帮我指点迷津。另有几点不明白的还请各位老师帮忙解答:
1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?
2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?因为电梯与导管室之间是3.5米宽的走廊,无其它房间可用。      
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?
4、铅衣应该放在哪里?用什么方式消毒?
5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

设计方案有点问题,应该参照手术室要求进行布局分区。

先回答您的几个问题,个人观点,仅供参考:

1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?——最好单独设计一个沟通室。

2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?——不可以。
  
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?——不合适,应该紧邻污物通道。(从图纸上看,那里是公用通道的拐弯处)

4、铅衣应该放在哪里?——工作人员操作准备间。

5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?——安装动态空气消毒机(可以在有人情况下使用)。
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?——建议使用对讲机。
2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?因为电梯与导管室之间是3.5米宽的走廊,无其它房间可用。——不可以,原因同手术室。      
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?——不知道走廊尽头是什么功能?
4、铅衣应该放在哪里?用什么方式消毒?——放在准备间,紫外线消毒,铅衣外套为高压灭菌(原理为给铅衣穿件衣服)。
5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?——过滤式动态空气净化消毒机(不要使用紫外线型的)
 

要回复问题请先登录注册