关于内镜室使用戊二醛消毒剂安装排风装置问题

院内镜室有胃镜、肠镜,使用的是戊二醛消毒剂,我建议安装排风设施,领导觉得我是小题大作,认为没有必要,他们认为只要把门、窗打开通风就可以了,我的观点是戊二醛消毒剂对人体皮肤、呼吸系统、眼等有影响,甚至有致癌可能,排风装置有主动排出作用,我再也讲不出什么理由,请老师帮忙再说什么理由好呢?如果要装排风装置,装的位置有什么要求呢?谢谢哪位老师能回复我。

已邀请:

香山朗月&&

赞同来自:

本帖最后由 香山朗月 于 2014-10-31 07:29 编辑


2013年《软式内镜清洗消毒规范》报批稿:

  5.2.3清洗消毒室,5.2.3.4 应保持通风良好,应根据使用的消毒剂在适当的位置设置强制排气口。

现在我家里的电脑没有04年的规范,老师你可以查一下。谢谢!

ssm&&

赞同来自:

大多数化学消毒剂均具有刺激性气味,对操作人员存在不同程度的伤害,因此作为职业防护的一项重要措施,必须保证清洗消毒室通风良好。规定,清洗消毒室保持通风良好。如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜达到10次/h,最小新风量宜达到2次/h。

zzxgxj&&

赞同来自:

如果开窗通风效果很好,就不必装排气,装排气位置适当低一点,因戊二醛比重高上点,往下沉

烟如织1&&

赞同来自:

ssm 发表于 2014-10-31 07:58

大多数化学消毒剂均具有刺激性气味,对操作人员存在不同程度的伤害,因此作为职业防护的一项重要措施,必须 ...



老师这个回答来源于哪里呢?希望可以知道并学习。谢谢!

anandoudouyuzi&&

赞同来自:

我院就是在窗户上安装了一个排风扇,操作时将排风扇开启即可

寂静花开&&

赞同来自:

戊二醛对人体有害,可以换一下消毒液,我们医院用的是‘万福金安’对人体危害小一些。

ssm&&

赞同来自:

软式内镜消毒规范:

5.3清洗消毒室

5.3.1 应独立设置。

5.3.2 应保持通风良好。

5.3.3如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜达到10次/h,最小新风量宜达到2次/h。

天天快乐&&

赞同来自:

大多数化学消毒剂均具有刺激性气味,对操作人员存在不同程度的伤害,因此作为职业防护的一项重要措施,必须保证清洗消毒室通风良好。戊二醛比重大排风扇应装在低于清洗槽的位置。

ssm&&

赞同来自:

大多数化学消毒剂均具有刺激性气味,对操作人员存在不同程度的伤害,因此作为职业防护的一项重要措施,必须保证清洗消毒室通风良好。规定,清洗消毒室保持通风良好。如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜达到10次/h,最小新风量宜达到2次/h。

这是我们2013年度河北院感年会上刘运喜老师讲课的相关内容

也不知道我的回答您是否满意

lvdongqin1963&&

赞同来自:

谢谢各位老师的回复,学习了。

jcyyhlb&&

赞同来自:

楼上老师的回复很好,学习了。

家喻安顺&&

赞同来自:

是的,去年卫监所来我院检查时还专门就此问题探讨过。

940212933&&

赞同来自:

谢谢各位老师的回复,路过学习了。

要回复问题请先登录注册