手术室
负压手术间
请问老师:
我院有一间负压手术间,是用于感染性手术的,负压具体数值有要求吗?一般范围是多少?请老师指导,谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
2 个回复
匿名用户
赞同来自:
负压病房是-5帕,感觉应该是一样吧。
匿名用户
赞同来自:
<GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013>
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。