内镜清洗间的排风模式?

    我院新建内镜清洗间,涉及戊二醛的的使用安全问题,有的院感专家要求要有下排风,有的无明确要求,只要有通风设施即可。在《戊二醛化学品安全技术说明书》中也无特别说明,请教各位老师,是一定要有下排风吗?
已邀请:

lim99817&&

赞同来自:

多谢各位!有的专家提出戊二醛消毒液形成的气溶胶比重比空气大,因此提出下排风的理论依据。星空烟云“专用的集中性局部排气装置”是什么样的,没有见过,还望指点

红梅伊人&&

赞同来自:

下风没有明确的提出,有通风设施,内镜规范中也只是清洗消毒室应当保证通风良好。

幸福&&

赞同来自:

吸入、摄入或经皮吸收有害。

对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。

吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。

可引起过敏反应。

条件许可最好安装排风扇,减少对工作人员的刺激,保障健康。

星空烟云&&

赞同来自:

设立专用的集中性局部排气装置,目的是减少洗消时吸入和皮肤接触,如果没有这样的设施,打开窗户使空气流通也行,降低空气中戊二醛的浓度。

weihaiyutu&&

赞同来自:

最好安装在清洗槽上方的墙上,以利于戊二醛等消毒液形成的气溶胶的排出,减少对医务人员的眼睛、呼吸道、皮肤的伤害!

小白兔&&

赞同来自:

关键是最大限度的减低对工作人员的伤害。

天一生水&&

赞同来自:

戊二醛池子上安装抽油烟机行吗?