这是我院血透室改造的图纸,请指点

各位老师:这是我院血透室改造的图纸,因旧楼改造,腾不出污染通道,污染通道能否走体检中心分闭运送出去?阳性房间放在此处是否规范?乙肝与丙肝是否一定要分室?谢谢指点
已邀请:

南宫&&

赞同来自:

本帖最后由 南宫 于 2015-10-28 20:46 编辑


老师、没有水处理间和库房么?还有一点我看不明白。等候区是病人家属等候的地方、把医护更衣室的门开在外面一扇合适么?医护通道和病人通道分开了么?隔离病人会从正常透析区中间穿过么?

chenqiong&&

赞同来自:

辅助用房在另一边,我只上传透析区图纸,隔离病人可能考虑到放污洗间地方,那我们把放在入口地方

谢谢指点

阡陌&&

赞同来自:

阳性房间放在此处是否规范?乙肝与丙肝是否一定要分室?

1、阳性病区无缓冲间,无单独的治疗室吗?

2、乙肝与丙肝不用分室但要分机。

3、病员通道阳性病人无单独通道和接诊室。

4、更衣间是患者还是工作人员呢?

春天的使者&&

赞同来自:

我们还没有血透,路过学习学习,谢谢老师分享!

南宫&&

赞同来自:

chenqiong 发表于 2015-10-29 08:10

辅助用房在另一边,我只上传透析区图纸,隔离病人可能考虑到放污洗间地方,那我们把放在入口地方

谢谢指点



那老师隔离透析区域岂不是和正常透析区域混在一起了呢?没有实际屏障难免会造成病人直接的直接接触吧?还请老师多多指点。

明玥&&

赞同来自:

本帖最后由 明玥 于 2015-10-29 09:30 编辑


最好能将血液透析室所有用房的完整布局图提供,这样只看到如楼主所讲的部分区域,没有办法全面分析。从提供图纸来看,很多处都不符合要求的。

针对提出问题:

1、污染物不能从体检中心通过。

2、隔离透析区域与普通透析区域完全分开,但是乙肝丙肝可以在隔离透析间,乙肝和丙肝相对固定区域,透析机专用。

3、从图纸来看,阳性病人放在此处不规范。

春语&&

赞同来自:

    路过学习了,谢谢老师分享。

闲书&&

赞同来自:

病人在何处换鞋进入?用于量血压称体重的接诊处图纸上没有看到,阳性透析间建议安排在阴性间的外侧近入口处,病人入室后阳性病人与阴性病人分流进入各自区域。

chenqiong&&

赞同来自:

回闲书老师: 隔离病人考虑到放污洗间地方,污物处理方面。我也提出,血透室主任说什么上面大医院都这样放。

病人在何处换鞋进入?用于量血压称体重的接诊处图纸上没有看到;放在护士长。

曲径通幽&&

赞同来自:

老师:1、此图没有设计水处理间、配液间、清洁库房;

      2、另外我觉得病人、陪人等候区应该放在右边的通道,左侧是医务人员通道;

      3、污物通道也放的不合理;

      4、47张透析单元的处置室和污物存放间设计有些略小吧。

以上只是我的一点个人意见,不对之处请谅解。

阳光

赞同来自:

急诊透析在哪儿?

苦苦&&

赞同来自:

1、KCU分区不明确、医患洁污未分流;2、病患接诊区域未设置接诊室、病历资料室等;去评估患者血液透析适应证,排除禁忌证,并且要对患者本人介绍血液透析的相关概念以及并发症的情况和注意事项,并请患者签字同意,然后为其建立透析病例档案,档案存放于病案室;3、透析治疗区域缺少功能房间,护士站的位置不合理;4、办公辅助区分为医生生活区图纸未见,以及设备辅助房间包括配液间、水处理设备、透析液库等房间;5、乙肝、丙肝、梅毒以及艾滋病必须独立设置隔离间,避免交叉污染;6、建议从建筑设计空间考虑一下病人的生理、心理以及社会经济情况,设计出合理的方案;此方案需要重新考虑;以上个人建议;

要回复问题请先登录注册