会造成透析治疗大厅空气污染?

我院新建血液透析室的透析治疗大厅的墙外是公用走廊,也就是说:“走廊南则为透析室区域,走廊北则为病案室”;上级部门来验收时,提出由于透析治疗大厅的墙外是公用走廊,会造成透析治疗大厅空气污染,存在不合理问题。不知依据如何?
已邀请:

蓝雪0816&&

赞同来自:

很新鲜!

把布局图传上来一张,让老师们看看。

zxtjzzj&&

赞同来自:

现将我院血液透析室的平面图,发上来请各位指导!

zxtjzzj&&

赞同来自:

在上传图中的透析治疗室中的只有两张床的一侧(也就是各通道入口处一侧),墙外为公用走廊,专家提出会造成透析治疗大厅空气污染。

蓝雪0816&&

赞同来自:

本帖最后由 蓝雪0816 于 2015-1-19 19:36 编辑

zxtjzzj 发表于 2015-1-19 16:53

在上传图中的透析治疗室中的只有两张床的一侧(也就是各通道入口处一侧),墙外为公用走廊,专家提出会造成 ...




楼主谈到的问题应该不是问题。

透析室治疗大厅本身就是就是三类环境,要求就不算高。透析治疗大厅空气污染是怎样造成的呢?如果这样的布局会造成血透室空气污染,就应该把血透室建在真空中。



从图纸看,还有新的问题:缺少功能区。

清洁库房在哪里?需要好大的空间啊!

在配夜间配置好透析液后要穿过“医护更衣间”才能进入透析大厅吗。配液间属于清洁区,医护更衣间属于半清洁区。从流程上似乎有交叉。

洗手池的数量似乎不足。

建议再做些调整吧。

仅供参考。

zxtjzzj&&

赞同来自:

本帖最后由 zxtjzzj 于 2015-1-19 20:50 编辑


感谢楼主的指导,还有一处不明,图纸上可以看到在污物处理室的中间还有一道门,此门是后增加,是专家提出防止污物处理室的污物污染透析大厅,增加一道门,将污物处理室分为两部分,前一部分起缓冲作用,后一部分才能放置污物;请各位老师指导。

蓝雪0816&&

赞同来自:

zxtjzzj 发表于 2015-1-19 20:46

感谢楼主的指导,还有一处不明,图纸上可以看到在污物处理室的中间还有一道门,此门是后增加,是专家提出防 ...



实际上这个缓冲间是画蛇添足。

预防经空气传播(不含飞沫传播),从建筑布局上,要求必须有这个缓冲间;血透患者不是传染病患者。乙肝、丙肝等传染病又不通过空气传播。透析大厅本身就是污染区,根本谈不上透析大厅污染废物处置间。所以这个缓冲间可以不设的。

如果房间空间足够,主管部门一定要求设一个缓冲间,对整体布局无大影响,也并非不可以。

因地制宜吧。

zxtjzzj&&

赞同来自:

请问老师:

按原有图纸设计,配液间放在什么位置会合理,能避免从流程上交叉。

蓝雪0816&&

赞同来自:

zxtjzzj 发表于 2015-1-20 09:13

请问老师:

按原有图纸设计,配液间放在什么位置会合理,能避免从流程上交叉。



配液间的位置应该与清洁库房相邻,又距离透析大厅较近。同属清洁区,方便配液,同时减少配液室配液人员较长距离搬运透析粉和透析液,减少职业伤害。

zxtjzzj&&

赞同来自:

按2010版《血液净化标准操作规程》,透析大厅属于污染区。