请教各位老师,百级手术间如果有两个送风口,静态空气培养怎么布点呀?

请教各位老师,我们医院百级手术间有50几个平方,设有两个送风口(都靠墙比较近),如果做静态空气培养(沉降法),应该怎么布点呢?
已邀请:

sandra001&&

赞同来自:

我们百级手术室间放13个培养皿,但面积小,只有一个出风口,要不你放2组培养皿(26个或少几个)?希望对你有帮助。

vivi-小丸子&&

赞同来自:

回复 2# sandra001



    我们也这样想过,可是主要是这间手术室在两个送风口下方分别有张手术床(一个手术间两张手术床应该不合要求吧),都靠墙比较近,分不了手术区和周边区,到是房间的中间空闲比较大(两张手术床间距比较大)。

秋叶红&&

赞同来自:

我院的层流术间也可以采用这个方法监测了,谢谢!

沙砾&&

赞同来自:

我认为:手术室规范要求一室一床,百级手术间放两张床作为常规同时做2台手术是不允许的,只有在器官移植同时取供体和植入或者直接供输血时才可以临时加床(也只限于临时应急)。再说监测布点,一般一个送风口一张床的手术间是13个点,既然是2个送风口,那就在每个送风口下按照手术区域各布5个点,其它四边还是各2个点,共18个点,如何?

vivi-小丸子&&

赞同来自:

回复 5# 沙砾



    谢谢您的建议。。。

~勿忘我~&&

赞同来自:

请输入搜索内容各位老师,请问百级手术室空气净化标准是仅限于手术台区域吗