你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
Mabel&&
赞同来自:
好好学天天上&&
画中仙&&
黑旋风&&
血色红玫&&
要回复问题请先登录或注册
7 个回复
Mabel&&
赞同来自:
好好学天天上&&
赞同来自:
画中仙&&
赞同来自:
你的放置方法错误,层流洁净手术室应放在地面或者离地面80cm的位置,你参考学习洁净手术建筑规范吧。
黑旋风&&
赞同来自:
和 江苏省医院消毒灭菌效果监测规范(试行) http://www.icchina.org.cn/bbs/fo ... hread&tid=63164
里面关于如何检测有说明,请参考!
Mabel&&
赞同来自:
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
Ⅰ级周边区 8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区 3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区 6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区 4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
3 每次采样的最小采样量:100级区域为5.66L,以下各级区域为2.83L。
4 测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
Mabel&&
赞同来自:
