洁净手术室

洁净手术室空气采样是静态或空态怎样理解
已邀请:

尘埃1969

赞同来自:

常规我们是沉降法自净30分钟静态

guoli2008&&

赞同来自:

静态就是安装了手术设备,但是没有人在工作,空态就是还没有安装手术床、吊塔等设备,是空的

ynosmile

赞同来自:

我们一股是采静态的。

静~闲&&

赞同来自:

尘埃1969 发表于 2017-3-30 16:49

常规我们是沉降法自净30分钟静态



版主老师好,我再问一句,做空气采样时洁净系统是开还是关的状态。

尘埃1969

赞同来自:

静~闲 发表于 2017-3-31 09:07

版主老师好,我再问一句,做空气采样时洁净系统是开还是关的状态。



没有看到GB50333上有明确要求,我们是自净23-30分钟后系统开着采样

静~闲&&

赞同来自:

尘埃1969 发表于 2017-3-31 09:25

没有看到GB50333上有明确要求,我们是自净23-30分钟后系统开着采样



谢谢版主老师了

741244677&&

赞同来自:

路过学习了,谢谢老师们的讨论。