尘埃1969
赞同来自:
jerkran&&
txyy_ygk&&
lyluoxiuhua&&
要回复问题请先登录或注册
5 个回复
尘埃1969
赞同来自:
jerkran&&
赞同来自:
txyy_ygk&&
赞同来自:
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
lyluoxiuhua&&
赞同来自:
赞同来自:
洁净手术室用沉降法采样培养皿就是放在地面或不高于0.8米的地方,浮游菌发采样时采样器是在0.8-1.5米这个高度。很多人混淆了哦