漂流 发表于 2015-5-26 11:48 CDC监测合格,院感科只要做空气培训合格就可以使用了
格格 发表于 2015-5-26 11:33 搬家之后需再次监测空气、物表,合格之后再使用,GB50333
小猴子波波&&
xjbtnwswsb&&
清清&&
控制感染&&
xtz20110912&&
jhzhu_ok&&
toto&&
小牛&&
jcyyhlb&&
静~闲&&
金色秋天&&
YXQ0775&&
yuangan-xinren&&
余婷&&
要回复问题请先登录或注册
19 个回复
格格&&
赞同来自:
漂流&&
赞同来自:
fy2010&&
赞同来自:
有一个疑问,疾控监测中空气培养(消毒设备消毒效果监测)合格,说明层流设备消毒效果是达标的,这样搬家后院感科再监测一下设备的消毒效果有必要吗?
fy2010&&
赞同来自:
GB50333中就说了验收时工程验收和综合性能评定,没有说之后医院还要再次监测,所以有一个疑问,疾控监测中空气培养(消毒设备消毒效果监测)合格,说明层流设备消毒效果是达标的,这样搬家后院感科再监测一下设备的消毒效果有必要吗?
小猴子波波&&
赞同来自:
xjbtnwswsb&&
赞同来自:
清清&&
赞同来自:
控制感染&&
赞同来自:
8 空气净化效果的监测8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。
xtz20110912&&
赞同来自:
jhzhu_ok&&
赞同来自:
toto&&
赞同来自:
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》:医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。
所以需要自己再行监测。
小牛&&
赞同来自:
jcyyhlb&&
赞同来自:
静~闲&&
赞同来自:
金色秋天&&
赞同来自:
漂流&&
赞同来自:
YXQ0775&&
赞同来自:
yuangan-xinren&&
赞同来自:
余婷&&
赞同来自: