你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
控制感染&&
赞同来自:
eygrk&&
控制感染 发表于 2015-11-23 12:43 国内洁净室的实践证明,5Pa的正压可以满足关门状态下,外部空气不能渗入室内的要求。所以此次修订一律将压 ...
要回复问题请先登录或注册
2 个回复
控制感染&&
赞同来自:
压差不是越大越好,压差太大会加大噪声甚至产生哨音,开门费力。
eygrk&&
赞同来自:
谢谢老师的解疑答惑。新手术室在投入使用前我们请省疾控中心的专家对洁净手术室进行了第3方检测。按照GB50333-2013中的要求我进行了结果对比,发现越是洁净度高的房间越是出现压差等于5的问题。