2周内间断采样手术室空气,培养出现霉菌,但菌落数正常,该怎么办?
size=5]洁净手术部采样出现:细菌菌落数合格,但5个手术间有1-9个霉菌/皿*30分钟,1个手术间未检出到霉菌,而且持续了2个星期。以前洁净室内湿度为60-80%,本次采样时湿度在50%-70%,要怎么样才能消灭霉菌?要不要停止手术?层流设备方面,从哪些方面查找原因。
手术间回风口清洗按时完成,由护士承担。初高效过滤器已在2月前更换。请厂家过来后发现手术间湿度控制没达到要求,在60-80%,排湿机组功率低、冷凝水较多,且部分手术辅助用房的材料为非防潮的材料。现在正积极针对原因进行处理。手术切口感染监测发现:近3月来有3例切口延迟愈合的现象,加强换药的局部处理1-2天后即愈合良好。院感管理委员会提出暂停手术的建议,但院内没采纳。想咨询的是,现在的手术间可以开放做手术吗?细菌总菌落数正常,只是检出霉菌时,是否要关闭手术间吗?欢迎各位老师指导!
