(2014版)《医院洁净手术部建筑技术规范》中关于细菌浓度监测方法的疑惑?

各位老师,前几日才看到GB50333-(2014版)《医院洁净手术部建筑技术规范》,仔细研读后有几处疑惑,希望专家老师帮助解析:

1、我们在洁净手术室日常监测时应参照“洁净度级别的检验标准”、“细菌浓度的检测要求”哪个标准?

2、百级手术间总布点(点位放置)数应为多少,是13个还是21个?

3、采用后培养时间是否应改为新标准24h?
已邀请:

石桥wshh1975&&

赞同来自:

百级层流洁净手术室空气质量监测布点方式讨论帖汇总

http://bbs.icchina.org.cn/forum. ... 4167&fromuid=38

(出处: 上海国际医院感染控制论坛)

茶韵幽香&&

赞同来自:

本帖最后由 茶韵幽香 于 2014-8-29 15:27 编辑


Ⅰ级手术室:手术区5级,放置13个点,周边区6级,放置8个点。所谓的5级,也就是以前所说的百级,6级以前所说的千级。

ZFX&&

赞同来自:





贝尔公主&&

赞同来自:

茶韵幽香 发表于 2014-8-29 15:26

Ⅰ级手术室:手术区5级,放置13个点,周边区6级,放置8个点。所谓的5级,也就是以前所说的百级,6级以前所 ...



谢谢老师的耐心解释!我也是这样理解的!就我没有规范接受新标准培训,我怕理解错了!

贝尔公主&&

赞同来自:

石桥wshh1975 发表于 2014-8-29 14:30

百级层流洁净手术室空气质量监测布点方式讨论帖汇总

http://bbs.icchina.org.cn/forum.php?mod=viewthread ...



谢谢老师的解析和分享!学习了!