吐槽——再说人流室的布局
本帖最后由 禅静思语 于 2016-1-5 08:36 编辑
我们人流室在2楼把头,因布局不合理,经过多次申请,领导终于同意改造布局。去年改建完毕。
亲们注意,是改造而非新建!!!而且在2楼,无法建成三通道(工作人员、病人、医废)。但不管咋说,只能往三区(限制、半限制、非限制)上靠,医废只能密闭后走患者通道了。
前几天的妇幼保健检查,在领导会上这样反馈:人流室无医废通道,你们感控怎么管的,改建一次不容易,还不做个规范的流程出来!我,只能无语!!!
——感控人何尝不想做出规范的流程呢?可是,理想是丰满的,现实是骨干的!我们可耐的检查老师只看到了丰满的理想啊!!!
如此受伤的检查何时休!
aiwen681219&&
赞同来自:
看来受伤的总是您呀!给老师一个小提示吧,不知道是否正确,但却为我解决了很多不必要又解释不清的麻烦,那就是备一个小本子,把平时请示过的、决策过的,或者是院感落实受到阻力的,都记下来,每次都让领导签上字,这样他们就说不出来啥了。比如,我院的口腔科布局问题,我写出了改造报告,领导同意给我签上字,不同意也给我签上字,不同意的理由写明,到了最后他们就拿我们没办法了。
尘埃1969
赞同来自:
暖雨&&
赞同来自:
黔西南妇幼&&
赞同来自:
li055yi&&
赞同来自:
林森&&
赞同来自:
臻臻&&
赞同来自:
清秋玉叶&&
赞同来自:
万子2&&
赞同来自:
nnsyy&&
赞同来自:
禅静思语&&
赞同来自:
人流室为什么需要专门的废物通道?密闭运送不行么?
禅静思语&&
赞同来自:
我这只是人流室,如果是手术室,那么,三通道无可厚非。
禅静思语&&
赞同来自:
我们领导倒是同意,这次受伤的意见反馈是外来的上级检查砖家的意见反馈。
在改建之前,咱们已经翻来覆去跟领导把各种改建方案和利弊沟通过了。
还有,我们领导如果对方案不同意,他会直接打回去让你重新修改,直到他同意为止,不同意的字他决不签(呵呵,我们领导自我保护意识强很强吧~~同时也锻炼了咱们想办法解决问题的能力,唯有感恩)
禅静思语&&
赞同来自:
综合医院建筑规范不也是2014年才出来的么。
禅静思语&&
赞同来自:
为你们的检查老师点赞!
禅静思语&&
赞同来自:
需要做的事情我们才会给领导上书,领导同意了才会签字。但有一条原则:不合适的书面方案他绝不签字,只会打下来让你继续修改,直至满意才会签“同意”二字。
当然,这个过程也锻炼了我们的解决问题的能力。
波斯菊&&
赞同来自:
韩城市人民医院&&
赞同来自:
这个方法可行!好主意!