其他重点部门及布局流程设计
新病房启动前监测
我院新建病房,有ICU,手术室,供应室,要做哪些监测,请哪些部门做?
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
4 个回复
匿名用户
赞同来自:
之前去进修的时候,进修单位要求是重点科室,比如手术室是需要监测合格以后才能够使用的,其他的普通科室只需要做好清洁消毒即可,不需要进行监测。
匿名用户
赞同来自:
同意楼上的观点,重点科室如手术室要进行监测,必要时还有请第三方检测机构来监测
匿名用户
赞同来自:
《中国医院感染规范化管理》
641.新建或改建的普通手术室应由哪几个部门来验收?验收那些内容?
对于新建或改建的手术室,医院感染管理部门应主动参与验收。主要3个方面的内容。
(1) 建筑布局:是否按照审核过的建筑设计方案进行施工。
(2) 室内装修:内部装修是否符合卫生学要求,主要是消毒设施是否完善。
(3) 环境卫生学检测:依据«医院消毒技术规范»和«医院消毒卫生标准»,对手术室的空气和物体表面等进行消毒效果监测,应在消毒处理后按照正确的方法进行采样。判断合格标准:空气细菌总数≤4.0(15min)cfu/皿,并未检出致病菌。
当手术室的平面布置符合功能流程、洁污分区明确、室内装修符合要求、各项监测结果合格后方可投入使用。
匿名用户
赞同来自:
洁净室是多功能的综合整体,空气洁净度或细菌浓度单项指标不能反映洁净室可以投人使用的整体性能;又由于竣工验收主要考查施工质量,综合性能全面评定主要考查设计质量,因此不能互相代替,并且只有竣工验收之后才可进行全面评定。GB50333修订在必测项目中增加了谐波畸变率、甲醛浓度、苯和TVOC。
要回复问题请先
登录
或
注册
相关问题
求ICU目标性监测的总结分析模板
ICU三根管子监测评估表
手术室内的卡式灭菌器需要做各类监测吗?怎么做?
新生儿病房建筑布局图,请大家指缺点
血液透析医院感染监测
血透室监测表格
烧伤病人在普通单间病房治疗如何预防和控制医院感染
口腔科小型压力灭菌器,生物监测频次?
快速灭菌器怎么监测
消毒供应室的软化水监测频率是每月还是每季度一次?
目标性监测中病例感染发病率分子的定义
问题状态
最新活动:
2016-12-22 16:03
浏览:
307
关注:
1
人
4 个回复
匿名用户
赞同来自:
匿名用户
赞同来自:
匿名用户
赞同来自:
