导管室
导管室有必要上层流吗?
1、数字剪影机天轨部分遮挡送风口可以吗?
2、介入治疗室内外不做净化级差行吗?请老师指教。
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
4 个回复
匿名用户
赞同来自:
没有明文规定吧,关键是看医院条件
匿名用户
赞同来自:
如果你们医院条件好的话,导管室上层流当然很好呀!
匿名用户
赞同来自:
导管室没有必要上层流吧。如果医院条件好的话,上层流也不错了。
匿名用户
赞同来自:
导管室可以按照Ⅱ类环境管理, 2012年《医院空气净化管理规范》中对导管室是这样要求的:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。