卫生保健机构环境感染控制指南-手术室环境感染控制和通风措施
术室实施环境感染控制和通风措施
1、保持手术室相对于走廊和邻近的地方保持正压。(IB类)
2、维持手术室通气率≥15交换量/小时,其中≥3交换量/小时应该是新鲜的空气。(IC类)
3、将所有的再循环气体和新鲜空气通过适当的过滤器过滤,以保证最低滤过率为90%。(IC类)
4、对于没有设计成层流的房间,让空气从天花板附近进入,在靠近地面的地方排出。(IC类)
5、不要使用紫外线灯防止手术台上的感染。(IB类)
6、除了设备、工作人员和病人通过的时候,尽量保持手术室的门关闭,同时尽量减少必要人员的进入。(IB类)
"2、维持手术室通气率≥15交换量/小时,其中≥3交换量/小时应该是新鲜的空气。(IC类) "
这句话怎么没有单位?应该是“维持手术室通气率≥15次交换量/小时,其中≥30%交换量/小时应该是新鲜的空气”吧?
浙江胡&&
赞同来自:
我的理解是:手术室要保证每小时15次以上的换气次数,其中新鲜空气的换气量要超过3次换气次数。
1次换气次数就是换气量达到手术室的空间体积;
每小时换气量(立方米)=进风口风速(m/s)×进风口表面积(平方米)×3600
每小时换气次数=每小时换气量/房间体积
无极紫晶&&
赞同来自:
知道了!谢谢!
很多施工方是不给你提供进风口风速等数据,使用科室根本不知道换气次数是多少,反正人一多就感觉闷得很,从自身感觉上感觉换气次数不够,特别是新风量不足。这是一个很普遍的问题,亟待解决!使用单位必须要拿到第三方出具的验收合格的报告后才能启用。