层流手术室微生物采样培养皿是放地上的,你注意了吗?

GB50333中对洁净手术室用沉降法做微生物培养时培养皿摆放高度是布置在地面上或不高于地面0.8米的任意高度,而《医院消毒卫生标准》对二三四类环境采样时培养皿是放在0.8-1.5米的高度。这两个的差别你注意了吗?不要放错了哦
已邀请:

舒窈&&

赞同来自:

对的,这是大家值得注意的地方

tjhzyy791016&&

赞同来自:

我们手术室做了架子的,放在架子上

控制感染&&

赞同来自:

一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:1.细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。不得进行空气消毒。5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。二、GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》A.1 空气微生物污染检查方法A.1.1.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。A.1.1.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设 4 角及中央 5 点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。

韦淑龙_aKvFf&&

赞同来自:

我们每次都放在治疗车上

清风qing&&

赞同来自:

控制感染 发表于 2016-10-26 11:34

一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:1.细菌浓度宜在 ...



谢谢老师分享,学习了。

天使的眼泪2197&&

赞同来自:

老师这个问题你不拿出来讨论还真容易疏忽的呢!非常感谢提醒。

hbfyygb&&

赞同来自:

老师提醒得好,虽然知道怎么做,但还是有不同之处,我们必须有个清晰的概念。

初入者&&

赞同来自:

又学习到了,谢谢老师分享

404357356&&

赞同来自:

我们洁净手术间是把培养皿放在地上,普通手术间放在治疗车上

院感小哥&&

赞同来自:

路过学习了,感谢老师分享~

qinyuxia1213&&

赞同来自:

路过学习了,谢谢老师的提醒

快乐玉儿&&

赞同来自:

这是个容易混淆的问题,谢谢老师的提醒。

宁静致远&&

赞同来自:

那么,手术区域的平皿怎么放置合适?

我们都是将手术区域的平皿放置在手术床上,高度肯定超过0.8米了,不知合适否?

xiaohong106&&

赞同来自:

一直认为是平皿放置的高度大于0.8米的,也是这么做的,不知道妥当否

我是新手2013&&

赞同来自:

      因没有洁净手术室,真没注意到这个规定,学习了,感谢老师!

lyg64&&

赞同来自:

我们是把培养皿放在椅子上。

bdxrmyy20160321&&

赞同来自:

以往监测还到处找治疗车,现在才知道那是错误的

grb1104&&

赞同来自:

路过学习了,谢谢老师的提醒

明玥&&

赞同来自:

这个没有什么可以发生错误的,洁净室属于一类环境;普通手术室属于二类环境;所以采样方法也是不一样的,标准不一样。

要回复问题请先登录注册