手术室空调问题探讨

在基层医院,手术室配备条件相对较差,相对规范管理要求,真的没那么容易落实。目前部分基层医院还是配备的挂式空调或立式空调,但是空调的位置都是不对着手术床的位置,而且也会定期清洗空调过滤网,为了保证消毒效果,也会增加移动空气消毒机的配置。安装集中空调通风系统,目前,还达不到对于基层医院来讲。不单单是思维意识的问题。个人认为。
已邀请:

控制感染&&

赞同来自:

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》6不同部门空气净化方法6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

控制感染&&

赞同来自:

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》

4管理及卫生学要求,

4.1空气净化管理要求

4.1.1医院应根据空气净化与消毒相关法律、法规和标准的规定,结合医院实际情况,制定相应的空气净化管理制度,并组织实施。

4.1.2医院应对空气净化与消毒设施的使用和管理人员、医务人员进行空气净化与消毒相关法律、法规和标准等知识的培训,明确各自的职责和任务,确保空气净化设施的正常运行。

4.1.3医院应根据临床科室的感染风险评估,采取适宜的空气净化措施,使其室内空气质量符合国家相应标准的要求。

4.1.4医院应对全院有关临床科室的空气质量进行检查和指导。

控制感染&&

赞同来自:

本帖最后由 控制感染 于 2016-8-18 15:34 编辑


医院感染预防与控制无小事!医院感染管理委员会成员要加强医院感染相关法律法规、医院感染管理相关工作规范和标准的培训。1、医院感染预防与控制是医院管理的重要内容之一,也是医院危机的“火山口”,稍有疏忽,就会像煤矿坍塌事故一样,造成群体群伤的严重后果。2、医院感染不仅严重影响医疗质量,威胁患者安全,增加医疗费用,还屡屡引发医院危机。如非典疫情、宿州眼球事件,以及西安交大一附院新生儿死亡事件,无不以惨痛的教训警示业内人员,不能对医院感染预防与控制有丝毫的掉以轻心或懈怠。要把细节管理作为医院的内涵建设、保障患者安全的大事来抓。

3、经济与安全,安全是第一位的。

控制感染&&

赞同来自:

《医院手术部(室)管理规范(试行)》

第二条 本规范适用于各级各类医院。

第二章 基本条件

第九条 手术间内应配备常规用药,基本设施、仪器、设备、器械等物品配备齐全,功能完好并处于备用状态。

手术间内部设施、温控、湿控要求应当符合环境卫生学管理和医院感染控制的基本要求。

第四章 医院感染预防与控制

第二十二条  手术部(室)应当加强医院感染管理,建立并落实医院感染预防与控制相关规章制度和工作规范,并按照医院感染控制原则设置工作流程,降低发生医院感染的风险。

娜姆&&

赞同来自:

很多基层的硬件条件有缺陷,我们做为感控人员改进硬件不是我们能做,在硬件建设的时候我们提高最合理的方案。还有在现有的条件下我们把风险控制在最低。

要回复问题请先登录注册