手术室空气采样
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:03 编辑
1、手术室采样高度必须是0.8m?还是不超过0.8m?另外,2013版新规范中怎么说可以放在地面呢?2、采样时手术区能不能对着层流进风口?
1、手术室采样高度必须是0.8m?还是不超过0.8m?另外,2013版新规范中怎么说可以放在地面呢?2、采样时手术区能不能对着层流进风口?
没有找到相关结果
已邀请:
6 个回复
liu1724&&
赞同来自:
控制感染&&
赞同来自:
A.1 空气微生物污染检查方法
A.1.1.1 将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。
控制感染&&
赞同来自:
llh535&&
赞同来自:
上善若水95&&
赞同来自:
5 采样点可布置在地面上或不高于地面O . 8m 的任意高
度上。
6 细菌浓度检测方法,应有2 次空白对照。第1 次应对用
于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2
47
控制感染&&
赞同来自:
1 总则
1.0.5医院洁净手术部的建设除应符合本规范要求外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。