求助尘埃粒子数标准值解读

根据GB50333-2013的洁净度分级

5级  环境中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。

这里有个疑惑:大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);意思是大于等于0.5μm的微粒数如果小于350粒/m³(0.35粒/L)也算不合格么?不知道各位老师在实际工作中如果出现这样的现象是如何判定的?
已邀请:

slsgkk&&

赞同来自:

对于上述说法没有仔细推敲,平时是判定为合格的。且第三方来检验时也判为合格。

三个人的空间&&

赞同来自:

大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);意思是大于等于0.5μm的微粒数如果小于350粒/m³(0.35粒/L)也算不合格么?这个很难做到哈,一般能在这个范围就不错了,是根据过滤网的情况允许的。如果比标准还要低那应该更合格呀

上周我院监测大于等于0.5的合格,大于5的却不合格,有时解释不通,估计检测时带进去的也有可能或环境物表不清洁

陈春媚&&

赞同来自:

上述说法没有仔细推敲,只懂看报告提示是否合格

东方文渊&&

赞同来自:

回去又想了一下  可能因为洁净度有个等级的划分  所以它的标准值是一个范围  如果低于一个洁净度的下限  说明这个洁净手术室的洁净度符合高一个等级的范围  应该是合格的  对于最高等级5级  是不是考虑到以后还可能有更高等级的洁净技术出现  可能出现更高等级的洁净度