请教专家们关于层流手术室的一些问题
、层流手术间需要建立手术间空气消毒登记本吗?
2、层流手术间空气细菌菌落数监测是每月将所有手术间监测还是分批次监测?
3、过滤装置的更换与管道清洁间隔时间应严格按规范更换还是根据使用频率更换?更换清洁相关记录应该由哪个科保存相关资料?
4、洁净手术室使用拖把及抹布是应该按限制区、半限制区、非限制区还是应该以手术间级别区分拖把及抹布?
5、手术间除了定期对手术间空气细菌菌落数进行静态监测外,还需要进行动态监测(如手术开始或手术过程中)吗?由什么部门进行相关监测?
6、层流手术间空气质量年检由哪个部门负责,检查后相关档案由哪个部门保管?
国内的手术室多为洁净手术室,而非层流手术室,这是不同的概念。
三个人的空间&&
赞同来自:
2.空气菌落数监测每季度一次,每年确保所有房间检测到。
3.过滤装置的更换与管道清洁间隔时间应严格按规范结合使用频率更换,也就是说比规范有时还严格。
4.拖把和抹布按区分的,主要是不能产尘、毛絮等,后统一清洗消毒干燥。
5.动态监测包括压差、温湿度等,会显示的,巡回护士在看。
6.洁净手术室年检包括不单单是空气,还包括尘埃粒子、压差、风速、温湿度等,每年由第三方检测我们是CDC,保管我们是总务科负 责 的,他们保管。这是我院的实际情况,请结合贵院情况参考规范来做就行了。
baihehua&&
赞同来自:
2、每月进行空气监测,不同净化级别手术间(百级、千级、万级),每月抽测,每季度抽查总数≥ 25%;并保证每一手术间及洁净辅助用房每年至少监测一次。
3、过滤装置的更换与管道清洁间隔时间应严格按规范更换,还要结合监测结果。注意在规范中有些“字”的含义,“应”意思是必须;“宜”意思是建议......仔细读规范。
4、洁具应该分区使用,标识明确,使用后清洗、消毒、干燥备用。
5、巡回护士在手术中进行动态监测,在手术间的显示面板上都有显示的。
6、每年由设备部分负责请有资质的工程质检公司对洁净手术部的空气净化系统进行综合性能的监测,监测费用数万元。
紫莲花&&
赞同来自:
国内的手术室多为洁净手术室,而非层流手术室,这是不同的概念。[/quote]
请问老师为什么如此一说???
蓝雪0816&&
赞同来自:
主要是气流组织的区别:
层流包括水平层流和垂直层流,气流分层流动,净化效果更好。
一般洁净是乱流,气流不分层,净化效果与层流比较相对较差。
目前国内真正的层流手术室没有几家,许多情况下是把洁净手术室误称为层流手术室了。
2318401695&&
赞同来自:
jihaiyan&&
赞同来自:
阿杰&&
赞同来自:
yuangan-xinren&&
赞同来自: