洁净手术室监测的温湿度大家都关注了吗?
size=5] 洁净手术室监测的温湿度要求比较高,GB50333-2013对其调整为湿度为21-25度,相对湿度为30%~60%。更换过滤网或建成等请CDC等有资质的监测验收时出示的报告中并没有发现温湿度的指标,而且我们发现手术室显示屏中的温湿度显示与手术室里实际的温湿度不一样(不信,大家可以在手术室摆上温湿度表),那么大家都关注了吗?
如果不达标怎么办(新版要求连续两天不达标则需要查找原因)?温湿度关系到切口感染、湿度过低因引起电火花的安全隐患或医护人员干燥感、湿度过高滋生真菌也是切口感染的隐患或医护人员闷热感。当手术间的温湿度长期不合格(如果不改造无法根本解决问题),你敢坚持停该手术间的做手术吗?
如果不达标怎么办(新版要求连续两天不达标则需要查找原因)?温湿度关系到切口感染、湿度过低因引起电火花的安全隐患或医护人员干燥感、湿度过高滋生真菌也是切口感染的隐患或医护人员闷热感。当手术间的温湿度长期不合格(如果不改造无法根本解决问题),你敢坚持停该手术间的做手术吗?
没有找到相关结果
已邀请:
14 个回复
晶晶酱&&
赞同来自:
香山朗月&&
赞同来自:
院感新手&&
赞同来自:
春语&&
赞同来自:
相约感控&&
赞同来自:
蓝方&&
赞同来自:
萌萌哒&&
赞同来自:
绿叶子&&
赞同来自:
已经上报领导
咚晶莹&&
赞同来自:
赞同来自:
手术室里按加湿器可以吗?只能是调节系统里加吧?
蓝方&&
赞同来自:
baihehua&&
赞同来自:
我院洁净手术室手术间面板显示的温湿度经常不符合要求,但是人体感觉舒适。在手术间摆上温湿度表,温湿度符合要求。医院要求设备商检测维修,设备商解释温湿度没有问题,是显示面板有问题,配件不好配。
医院感染管理科质疑:到底应该以那个温湿度为准? 在中央工作站,电脑上有温湿度记录的,是不符合标准的。温湿度表上的温湿度符合标准,可信吗?
手术间温湿度不符合标准,就不可以实施手术,一旦发生感染,就和环境有关 .......