重点部门建设未按照审核后图纸建设

曾看了一家医院在建新病房楼,重点部门的卫生学审核是在大楼设计阶段就完成审核阶段,但是建造过程中并没有按照图纸设计进行建造,重点部门布局流程存在重大缺陷,而且建造过程中没有预留水路,水管后加入的且走明管道。可是大楼已经初建成型。现在明文要求医院感染管理委员会的职责中把关新建、改建或扩建的重点部门建造布局流程,领导也知道图纸必须经审核后才能建设,这些流程已经按照程序走完,但是建造过程中出现修改图纸,建成后才让院感部门介入,因为领导知道重点部门应该验收才能使用。皮球又再次踢给院感部门,院感部门这次真正做了里外不是人。因为在现有规范中并没有要求整个过程参与,像这种图纸是符合要求的,也有省级审核建议,实物缺与之不符, 当申请现场验收时,如何评价?同时也期待制定规范的领导能够知道这种现状,在修订规范时能完善标准。
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

这种情况不好处理,最好请院外专家验收,毕竟专家有说服力!
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

我院存在与斑斑同样的问题,院感科在对图纸进行初审并给出整改意见后,基建部门并没有按照执行,期间有改动也没有通知院感科,造成现在已经建成后布局多处不合理,院感科还不知道,院长认为全是院感科问题,没有时常进行监督,真是无语。