手术室
洁净手术室测压差是如何管理的
教各位老师,洁净手术室测压差的管理有没有标准?多长时间监测,由谁记录等等,谢谢
没有找到相关结果
已邀请:
与内容相关的链接
提交
3 个回复
依依&&
赞同来自:
压差一般是安装在门外,动态显示的。有的还与计算机连接,自动将检测数据储存到计算机中。
如果没有与计算机连接,就要每天记录一次静压差的具体数值。
hbsylhx&&
赞同来自:
压差一般是安装在门外,动态显示的。有的还与计算机连接,自动将检测数据储存到计算机中。
如果没有与 ...[/quote]
请问老师,到底应该由谁来监测记录呢,记录本有标准吗?
依依&&
赞同来自:
问老师,到底应该由谁来监测记录呢,记录本有标准吗?[/quote]
我院是由计算机自动记录监测结果